问题分析:散热器的电机是13.2A,空开调到14A,还是经常跳闸。把原来的空开换成18A的空开,调到16A还是不行,联系了散热器厂家,厂家推诿说不清楚什么原因,只有调到18A,这样就担心烧坏电机。
解决方案:这个问题至今没有解决。
)网上建议的空开设置为额定电流的1.5到2.5倍的说法是否正确要确认一下,其推荐值是20A
----散热器原设置开启频率太低。油温忽高忽低,散热器开启频繁。另油温忽高忽低导致偏心铜套、定位块等出现热裂纹。温差4°调整到
------2台风机设置一台常开,另一台根据温度调整开启。